OdgovorNapisal/-a BosKo » Ne Maj 17, 2020 12:12

Bavaria 36, l2003. Ven mi meče avt. Varovalko na konzolni plošči ko priključim zunanje napajanje. Na misel mi prideta samo dva krivca. Bojler in usmernik za napajanje akumulatorjev. Bojler sem odklopil in ni kriv. Usmernika ne morem ker nimam enga imbusa na barki. A je še kdo lahko krivec? Obe vtičnici za 220v sta prazni.
Uporabniški avatar
Marchi
Admiral
Prispevkov: 5774
Pridružen: Če Apr 17, 2008 11:08

Re: Varovalka

OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Maj 17, 2020 13:15

BosKo napisal/-a:Bavaria 36, l2003. Ven mi meče avt. Varovalko na konzolni plošči ko priključim zunanje napajanje. Na misel mi prideta samo dva krivca. Bojler in usmernik za napajanje akumulatorjev. Bojler sem odklopil in ni kriv. Usmernika ne morem ker nimam enga imbusa na barki. A je še kdo lahko krivec? Obe vtičnici za 220v sta prazni.

Poglej še vtičnico na krmi. Tam je veliko vode okoli.
polanc
Admiral
Prispevkov: 7512
Pridružen: Če Dec 04, 2008 21:00
Kraj: sevnica

Re: Varovalka

OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Maj 17, 2020 19:13

Varovalko za polnilec izklopi in je tko skoraj ,ko da si mu kable porezal..in boš videl.Lahko se je kabel kje tiščal ali je bilo kaj ostrega na njemu in je v stiku,lahko se je kabel s kakim vijakom srečal pri kaki naknadni montaži česa na barki..morda kaj od tega.
BosKo
Kapitan fregate
Prispevkov: 124
Pridružen: Sr Maj 14, 2014 08:26

Re: Varovalka

OdgovorNapisal/-a BosKo » Ne Maj 17, 2020 22:46

Polnilec sem uspel odklopit, in je zadeva še vedno enaka. Vtičnica je suha, kabel ok sem ga preveril z ohm metrom.
A je še kakšen porabnik na zunanji napetosti (razen bojlerja)? Nisem pa že lep čas nič priklapjal / odkalapljal ali kaj podobnega. Vse ostalo sicer lepo deluje, seveda na akumulatorje, alternator tudi polni kot je treba.
Uporabniški avatar
Marchi
Admiral
Prispevkov: 5774
Pridružen: Če Apr 17, 2008 11:08

Re: Varovalka

OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Maj 17, 2020 22:56

BosKo napisal/-a:Polnilec sem uspel odklopit, in je zadeva še vedno enaka. Vtičnica je suha, kabel ok sem ga preveril z ohm metrom.
A je še kakšen porabnik na zunanji napetosti (razen bojlerja)? Nisem pa že lep čas nič priklapjal / odkalapljal ali kaj podobnega. Vse ostalo sicer lepo deluje, seveda na akumulatorje, alternator tudi polni kot je treba.

A če je štekar od bojlerja na off, tudi ven vrže varovalko?
Drugače imaš 4x220V vtičnice! Si vse prečekireal (WC, kuhinja, panel in spodaj pri bojlerju)?
BosKo
Kapitan fregate
Prispevkov: 124
Pridružen: Sr Maj 14, 2014 08:26

Re: Varovalka

OdgovorNapisal/-a BosKo » Ne Maj 17, 2020 23:14

Tudi če je na off stikalo za bojler vrže ven varovalko.
Vem za 3 tri vtičnice. Kje naj bi bila pri bojlerju vtičnica (nisem več na barki)?
Uporabniški avatar
Marchi
Admiral
Prispevkov: 5774
Pridružen: Če Apr 17, 2008 11:08

Re: Varovalka

OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Maj 17, 2020 23:27

BosKo napisal/-a:Tudi če je na off stikalo za bojler vrže ven varovalko.
Vem za 3 tri vtičnice. Kje naj bi bila pri bojlerju vtičnica (nisem več na barki)?

Zraven bojlerja je 220V vtičnica, kamor je vštekan.
Ampak saj si napisal da si stikalo bojlerja na stikalni plošči ugasnil in še vedno meče ven.
Hm, nimam več idej. Boš moral po vrsti vse stestirat.

Slika
Uporabniški avatar
kasaudio
Admiral
Prispevkov: 3235
Pridružen: Po Dec 13, 2010 08:32
Kraj: Ljubljana

Re: Varovalka

OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Maj 17, 2020 23:36

Laično rečeno s kančkom jasnovidnosti je najbrž kriv bojler. Najbrž vrže ven zaradi tega, ker na ozemljitev prebija. Bo treba res VSE odklopit in bo hitro jasno.
Xilinx Vivado HLx trainee
Uporabniški avatar
Marchi
Admiral
Prispevkov: 5774
Pridružen: Če Apr 17, 2008 11:08

Re: Varovalka

OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Maj 17, 2020 23:56

Bojler pravi, da je izklopil.

Tole je shema, če kdo dobi kakšno idejo.
Slika

Slika
BosKo
Kapitan fregate
Prispevkov: 124
Pridružen: Sr Maj 14, 2014 08:26

Re: Varovalka

OdgovorNapisal/-a BosKo » Po Maj 18, 2020 09:18

Hvala Marchi za shemo.
Vidim, da je preprosto tole.
Nič grem razdret vse skupaj...
Uporabniški avatar
Marjan Tomki
Admiral
Prispevkov: 5858
Pridružen: Sr Nov 03, 2010 21:30
Kraj: Ljubljana

Re: Varovalka

OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Maj 18, 2020 10:48

Ali tista varovalka odklopi samo na prevelik tok ali je tudi FID?

Pa dokumentiraj (fotke, barvni izolirtrak) ko boš razdiral, sicer utegneš imeti težave spraviti nazaj skupaj, še posebej če bo iz kakšnega razloga daljši čas od tedaj, ko boš razdrl do tedaj, ko boš zvezal nazaj (2020 pomladi bi že lahko bilo 2+ meseca).
Correct me if I am wrong, please.
mato
Viceadmiral
Prispevkov: 578
Pridružen: Pe Apr 25, 2014 13:27
Kraj: Škofja loka

Re: Varovalka

OdgovorNapisal/-a mato » Po Maj 18, 2020 13:54

Marjan
Piše: FI-LS 16A/30mA
Torej kombinirano odklopnik 16A in FID 30 mA.
Mato :wink: