OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Jul 31, 2019 20:04
Bulk - TOKOVNA REGULACIJA, polni s konstantnim oz maks tokom katerega omejuje zgolj napetost cca 14,4V (do 14,7V), notranja upornost baterije in moč vira. (do cca 80% napolnjenosti). Ko tok pade pod razpoložljivo vrednostjo ali nastavljeno, potem regulator preklopi v napetostno regulacijo.
Absorbtion - NAPETOSTNA REGULACIJA, polnenje po principu vzdrževanja konstantne napetosti na priključkih akumulatorja cca 14,2V. Z naraščanjem upornosti akumulatorja tok polnenja avtomatsko pada (20% napolnjenosti, oziroma do cca 100%). Ko tok pade na nekaj % glede na kapaciteto vira preklopi v napetostno vzdrževanje.
Float - NAPETOSTNO VZDRŽEVANJE, regulator vzdržuje KONSTANTNO napetost na akumulatorju, 13,5-13,8V. Ko napetost pade pod 13,5V regulator prične ponovno polniti s potebnim oziroma razpoložljivim tokom, odvisno od obremenitve.
Bonaparte; Kakšno celico imaš oziroma kakšna je bila nazivna moč celice, ko si jo kupil? Kot vidim ima realno le dobrih 40W moči.