Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a CAR » Sr Jun 19, 2024 14:39

Ali ima smisel zaradi požarne varnosti vgraditi med sončne celice in solar regulator stikalo, da izklopiš pretok toka od celic do akumulatorjev, v kolikor nisi na barki ali je dovolj varovalka samo za regulatorjem. Malo me moti, da je regulator pod stalnim tokom, ko te ni na barki, čeprav naj bi bile sončne celice namenjen vzdrževanju le teh.
You can't control the wind, but you can adjust your sails.
Uporabniški avatar
1stofficer
Admiral
Prispevkov: 3245
Pridružen: Sr Maj 30, 2018 13:14

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Jun 19, 2024 15:11

Varovalka sigurno. Js imam elektronsko, ki je nekakšna kombinacija s stikalom.

Je pa smisel, da solar panel napaja (vzdržuje) aku tudi ko te ni na barki. Vseeno pa lahko izključiš iz drugih razlogov če je treba
Uporabniški avatar
alesjo
Admiral
Prispevkov: 4872
Pridružen: Ne Nov 04, 2012 12:16
Kraj: kras

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Jun 19, 2024 19:21

CAR napisal/-a:Ali ima smisel zaradi požarne varnosti vgraditi med sončne celice in solar regulator stikalo, da izklopiš pretok toka od celic do akumulatorjev, v kolikor nisi na barki ali je dovolj varovalka samo za regulatorjem. Malo me moti, da je regulator pod stalnim tokom, ko te ni na barki, čeprav naj bi bile sončne celice namenjen vzdrževanju le teh.

Nima smisla, itak je namen celic in regulatorja za vzdrževanje akumulatorjev ter da maš dovolj napetosti na barki :wink: pa da motor lepo kresne in hladilnik zalaufa in da je hitro pivce al špriCAR hladen :D l.p. alesjo
Uporabniški avatar
Lure
Admiral
Prispevkov: 810
Pridružen: Če Nov 06, 2008 18:58
Kraj: Ljubljana - Izola

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a Lure » Če Jun 20, 2024 14:31

Jaz sem vgradil dvojni DC breaker med solar panel in regulatorjem. Ga pa ne izklapljam ko sem dol iz barke, bolj zaradi varnosti (če bi bil kakšen kratek stik na panelu) in za izkopit ko se kaj dela na regulatorju.

Drugače je tole fajna za prebrati na to temo:
https://www.emarineinc.com/Solar-PV-Sys ... -For-Boats
CAR
Admiral
Prispevkov: 2375
Pridružen: Sr Mar 26, 2008 19:54
Kraj: Ljubljana - ACI Supetarska draga - Rab

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a CAR » Pe Jun 21, 2024 07:56

Lure hvala, super za prebrat. Imaš mogoče fotografija kakšen odklopnik imaš? in še vprašanje, na koncu članka omenjajo ozemljitev solarnega panele, kako pa imaš to rešeno? Hvala.
You can't control the wind, but you can adjust your sails.
Uporabniški avatar
Nikola T.
Admiral
Prispevkov: 5410
Pridružen: Ne Nov 29, 2009 21:12
Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Kontakt:

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Jun 21, 2024 08:27

Za solarne sisteme in požarno varnost je veliko pomembnejše, da imamo varovan vodnik, ki pelje iz solarnega regulatorja na točki priklopa na zbiralko stalnega plusa. Naj razložim.

Paneli na barkah so reda velikosti 100-200W redko več.
Odklopnik med solarnim panelom in solarnim regulatorjem na MAJHNIH solarnih sistemih je priporočljiv ni pa nujen.
In zakaj ni potrebna varovalka med solarnim panelom in regulatorjem?
Če daš solarni panel v kratek stik bo tekel relativno majhen tok, ki je obenem omejen z osvetlitvijo. Tok je deklariran na panelu kot tok kratkega stika Isc pri polno osončenem panelu. Za primer Victronov panel 175W v kratkem stiku pri polni osvetlitvi generira 9,8A. Če imaš od solarnega panela do solarnega MPPT regulatorja vodnik debeline 4mm2 se le ta niti grel ne bo. :wink:

Kaj pa je priporočljivo oziroma NUJNO!
- POTREBNO je požarno varovat vodnik med solarnim regulatorjem in priklopno točko za stalen plus z varovalko/odklopnikom. Varovalka naj bo čim bližje zbiralki kamor se priklopi plus iz regulatorja.
- Izhoda z solarnega regulatorja se ne priklaplja direktno na kleme akumulatorja! :!:
Če pa že delate neumnosti pa tega vsaj ne počnite brez varovalke max 10-15 cm od kleme.


@Car: Če nimaš ozemljenega jambora, inox ograje... potem nima smisla ozemljiti solarnih panelov na plovilu. :wink:
Sem prebral priporočila o ozemljivi na strani, ki jo je pripel Lure pa lahko rečem, da ne gre ravno za zelo strokovni članek, saj je precej napak v napisanem in v nasprotju s praksami v navtiki.
Uporabniški avatar
1stofficer
Admiral
Prispevkov: 3245
Pridružen: Sr Maj 30, 2018 13:14

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Jun 21, 2024 08:54

Nikola T. napisal/-a:Za solarne sisteme in požarno varnost je veliko pomembnejše, da imamo varovan vodnik, ki pelje iz solarnega regulatorja na točki priklopa na zbiralko stalnega plusa. Naj razložim.

Kaj pa je priporočljivo oziroma NUJNO!
- POTREBNO je požarno varovat vodnik med solarnim regulatorjem in priklopno točko za stalen plus z varovalko/odklopnikom. Varovalka naj bo čim bližje zbiralki kamor se priklopi plus iz regulatorja.
- Izhoda z solarnega regulatorja se ne priklaplja direktno na kleme akumulatorja! :!:
Če pa že delate neumnosti pa tega vsaj ne počnite brez varovalke max 10-15 cm od kleme.



NT ker si pravi znalec za takšne teme - 3 vprašanja:
1. Pomeni, da če pride panel v šlus za njega samega to ne predstavlja nobene škode? S predpostavko seveda, da je drat dovolj debel da se ne greje.
2. Če ne na klemo, predvidevam da na +zbirno točko do koder pride vodnik s kleme acu in deli naprej + ostalim porabnikom?
3. Ne oporekam varovalki od regulatorja naprej na napajalni sistem barke, ampak a nima že sam regulator zaščito pred kratkim stikom?
Uporabniški avatar
Grega295
Admiral
Prispevkov: 3328
Pridružen: Ne Apr 04, 2010 21:50

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Jun 21, 2024 09:29

Nikola T. napisal/-a:- Izhoda z solarnega regulatorja se ne priklaplja direktno na kleme akumulatorja! :!:

Tudi mene zanima, kaj je tu optimalno. Imam regulator, varovalko za + in direkt na kleme. Zbiralko pa samo za - vodnike.
CAR
Admiral
Prispevkov: 2375
Pridružen: Sr Mar 26, 2008 19:54
Kraj: Ljubljana - ACI Supetarska draga - Rab

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a CAR » Pe Jun 21, 2024 09:30

NT hvala. Od regulatorja do priklopne točke (10 cm pred priklopno točko) imam varovan vodnik z varovalko, tako kot si mi svetoval :)
You can't control the wind, but you can adjust your sails.
Uporabniški avatar
AEgir
Admiral
Prispevkov: 6557
Pridružen: Če Okt 04, 2012 20:29

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Jun 21, 2024 09:49

Nikola T. napisal/-a:Za
- Izhoda z solarnega regulatorja se ne priklaplja direktno na kleme akumulatorja! :!:



Zakaj, v čem je razlika?

Jaz imam zbiralko direktno na klemi...
Finally, give that old outboard a hug—everyone needs some love now and again.
Uporabniški avatar
Nikola T.
Admiral
Prispevkov: 5410
Pridružen: Ne Nov 29, 2009 21:12
Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Kontakt:

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Jun 21, 2024 11:57

1. Pomeni, da če pride panel v šlus za njega samega to ne predstavlja nobene škode? S predpostavko seveda, da je drat dovolj debel da se ne greje.
ODGOVOR: Če pride panel v stik se ves tok generira v samem panelu. Na žicah ne bo nobene napetosti ne toka. Regulator pa ne spusti proti panelu nobenega toka.

2. Če ne na klemo, predvidevam da na +zbirno točko do koder pride vodnik s kleme acu in deli naprej + ostalim porabnikom?
ODGOVOR: Bolje kot priklopiti kar koli direktno na klemo akumulatoja je, da se za take priklope ČE NI ZBIRALKE ZA + na plovilu izvede priklop na GLAVNEM STIKALU kamor pride tudi plus od akumulatorja. Priklop izvedi z kabelj čevljem, žico, 2,5-6mm2, varovalko 10-30A po potrebi, spojni konektor ali sponka za več žic... to je veliko bolje kot novoletna smrečica na klemi akumulatorja.

3. Ne oporekam varovalki od regulatorja naprej na napajalni sistem barke, ampak a nima že sam regulator zaščito pred kratkim stikom?
ODGOVOR: Varovalka v regulatorju ščiti samo regulator nikakor pa ni požarno zaščiten vodnik, ki pelje od zbiralke za stalen plus do solarnega regulatorja. Vedno je treba razmisliti kaj se zgodi, če določen vodnik, ki pelje od energetskega vira - akumulatorja do porabnika, sklenemo v kratek stik. Manjšo žico bo scvrlo in lahko pride do požara, če ni vmes varovalke.
Povsod pa niti ne moremo namestiti varovalke recimo za zaganjač vendar, če ste opazili tam proizvajalec natakne dodatno izolacijsko bugir cev in s tem poviša mehansko odpornost izolacije in zmanjšab požarni riziko. Torej kjer ne moreš na razumno kratki razdalji od vira energije namestiti takoj varovalke je potrebna dvojna izolacija vodnika. Zadostuje že po dolgem prerezana in na kabel nataknjena zaščitna bugir cev.

Aegir, poanta je samo v požarni varnosti. Zbiralko direktno na klemah akumulatorja se močno odsvetuje še posebej tam kjer je akumulator izpostavljen močnim sunkovitim vibracijam, saj klema v samem akumulatorju ni mehansko dovolj odporna, da bi nosila še težo kablov.
Uporabniški avatar
1stofficer
Admiral
Prispevkov: 3245
Pridružen: Sr Maj 30, 2018 13:14

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Jun 21, 2024 12:05

@NT hvala, makes sense ...
Uporabniški avatar
AEgir
Admiral
Prispevkov: 6557
Pridružen: Če Okt 04, 2012 20:29

Re: Stikalo pred solar regulatorjem

OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Jul 15, 2024 10:12

x2 hvala. To s težo je dober argument.

Jaz imam neke zbiralke ki se montirajo na klemo ampak problem ostaja isti.
Finally, give that old outboard a hug—everyone needs some love now and again.